网友,你好! . b( N/ a, A. L# k7 i4 K t. g 经潼南区供电公司辖区桂林供电营业所核实1:故障经过:2018年5月5日22点05分,10kV莲龙线因故障跳闸,由于夜间下雨、山路难走、能见度低等原因,决定次日再对故障线路进行处理。2018年5月6日09点30分,工作人员巡视未发现明显故障点,随即对线路进行试送电(成功)。 8 F/ v. o) U) w3 B/ W Z' N5 a2:故障分析:因5月05日夜间发生雷雨大风天气,10kV莲龙线部分线路老化严重,绝缘性能降低,引发故障跳闸。# |0 M. O* \8 U4 m$ E
3:整改措施:加强平时对线路设备的巡视、检查工作,并将10kV莲龙线加入农网改造项目储备库,争取早日进行改造。' k% ]7 a) j7 v- _* u5 @9 D$ N
' L+ b* _4 K+ S) ]; J( Z$ b重庆市潼南区供电公司+ ~% @/ M( [2 |+ M. l/ R
2018年5月8日0 y9 A2 G# K }1 E