由于工作之便,本人常常接触到潼南家装现场的水电,今天就所见到的一些错误做法,拿出来曝晒一下:

一、  强电经过弱电箱(若无法避开,可考虑配电箱移位);
二、  强电箱分配开关时,有的电工区分不了空漏和空开,全部装1P的空开,更有甚者所有回路全部配置60A1P空开(一旦电线短路,将导致电线烧断了开关也不会动作),有的虽然空开配置显得合理,但插座回路却没有配置空漏。

三、  有的为了省钱,不管照明回路还是插座回路零线和火线没有区分颜色,更不用说插座孔的什么“左零右火”了,地线没有装你肯定也不会感觉稀奇了!

当然,问题还有许多,这里也就不一一枚举了,权当抛砖引玉,希望大家装修顺心,住得安心!
     
发表于 2012-6-19 22:49:36 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
路过的

内容来自[手机版]
发表于 2012-6-19 22:51:00 | 显示全部楼层 IP:重庆
学习了,没资格证的电工就不应该从事这个行业,安监局和劳动保障局有责任和义务监督这个事。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:09:13 | 显示全部楼层 IP:重庆
       暗敷的PVC阴燃线管在地面没有必要“横平”,“竖直”应该坚持(明装的应该“横平竖直”),入箱入盒线管应配杯梳,承插接口处应涂粘接剂。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:18:37 | 显示全部楼层 IP:重庆
进线2P空开的额定电流就根据电表铭牌选择:
电表标识上括号里面的数字,比如5(20)、5(30)和10(40),那么进线断路器(也叫空气开关)就要按括号里面的数字来配才能带动负荷,分别是20安、32安和40安。

线径大小由用电器具确定,而空开或空漏大小由线径确定。布线时建议空开配小一级(换句话说电线粗点好些),这样才不致于电线发热空开不跳,简单点说也就更能保护电线多用几年。比如1.5平方的线配10安的空开,2.5平方的线配16安空开,4平方的线配20安的空开较为合适(当然配25安也将就用)。
电线粗点还有个好处就是减少线损,并给以后增加用电设备留有余量,比如哪天想在主卫装台即热式热水器,就一点不担心线径太小承载不起。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:22:28 | 显示全部楼层 IP:重庆
必须要强调的是厨房和卫生间的插座必须配空漏!条件允许的话,最好插座回路都配上空漏。照明线路由于难于接触到,不用装空漏。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:30:36 | 显示全部楼层 IP:重庆
想要交流的可以加QQ744580694,互相学习!
     
发表于 2012-6-20 06:37:45 | 显示全部楼层 IP:浙江温州
学习了[s:322]
     
发表于 2012-6-20 07:53:09 | 显示全部楼层 IP:重庆
那些人的确是这样干的
     
发表于 2012-6-20 08:04:16 | 显示全部楼层 IP:重庆
这个可以加精