1.电工必须放线开槽做到横平竖直。PVC阻燃电线管开槽深度宽度必须达到3*2CM左右.
2.强电线使用单股铜芯线,用线规则为.照明线2.5MM.厨卫插座线2.5mM.空调挂机插座线2.5MM.厨卫进线4MM.柜机空调插座线4MM.浴霸线为4MM.
3.强电线必须分色施工.其规则为.红色电线为火线.蓝色电线为零线.黄色双色为接地线.黄色为控制线.以便将来进行维修及检查线路.PVC阻燃电线管也必须分色施工,红色为强电管,蓝色为弱电管.
4.弱电线必须单管单线.严禁单管多线。以防客户在正常使用下,弱电之间相互干扰.
5.为了意外事故发生时便于控制,煤气管录严禁与强电和弱电管路交叉施工.
6.强电管与弱电管交叉处地面必须开槽处理.以免正常使用时线管之间挤压导致PVC阻燃电线管破裂.
7.过墙线路必须用PVC管过墙,严禁用软管做过墙线管。
|
|